漂泊的心 2011-11-27 01:41:34 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1980查看 6回答
剪力墙识别暗柱的位置多算了水平筋和拉钩问题?
剪力墙和柱是同一图层,我柱子识别定位算好后读取墙后然后识别墙,识别后柱子的位置也生成了剪力墙,本来应该柱子的位置就算有剪力墙也不会算钢筋的,为什么软件自己多算了水平筋和拉钩出来。 鲁班软件我也用过,一样是柱子的位置会识别墙出来,但就不会算钢筋出来。不知道是我操作问题还是软件问题。请高手指教。谢谢 请看截图问题补充:看了各位的回答,可能没看清楚我的截图。我的截图这根柱子只有一端是墙和YAZ1连接。另外两个端头都是梁或连梁。就是识别墙的时候梁个端头自动生成了墙在暗柱的位置(或者用先画墙后定位柱的方法也是一样,暗柱的位置没有和墙连接的另一个端头都算了4根水平筋和拉钩。所有形状柱的另一个没有墙的端头都计入了4根水平筋)。按实际计算应该只有和YAZ1连接的这段墙伸到柱转角处然后弯15*D才对啊。。其他两个端头不应该有墙水平筋计算才对啊,因为暗柱本身就有箍筋了,工程现场我也看过,没有这样做的啊。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙的水平钢筋是要锚入暗柱的,暗柱中必然要有拉钩。
2011-11-27 06:02:31
-
看了你的表述很正确的,关键是主体与关联问题,平法专家陈青睐讲过的,墙是主体柱是关联,也就是说墙和暗柱本身就是墙,暗柱不是墙节点加强而已,所以墙的水平钢筋应该是通过暗柱的,不用质疑的,你的操作是对的。
2011-11-27 08:09:01
-
剪力墙的水平筋贯穿整个墙体长度,不因设置暗柱而减短。
2011-11-27 07:46:16
-
剪力墙钢筋设计不是贯通的,受暗柱影响,如果是框架柱,也会影响墙钢筋。实际做时,墙水平钢筋锚入柱内,垂直筋就用柱筋了。
2011-11-27 07:55:15
-
必要的时候弄上这个拉钩钢筋!
2011-11-27 08:31:45
-
您好,千赢官网首页登录入口算量是正确的,因为暗柱是剪力墙的一个节点加强处,是属于剪力墙的一部分,所以剪力墙的水平筋要通过暗柱并弯折12d,所以才有了拉钩筋的工程量,因为暗柱的纵筋代替了剪力墙的纵筋所以没有计算纵筋的量。
2011-11-27 10:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看