aa123wbcl 2011-11-27 13:33:58 | 江苏省 其他专业 | 1964查看 2回答
连梁端支座直锚、暗梁或边框梁端支座锚固
连梁在端支座直锚时是否必须伸到头?11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁? 11G101-1未反映暗梁或边框梁与连梁重叠范围箍筋如何排设(06G901-1规定,暗梁时为过渡配置,边框梁时为在重叠区间距相同并插空配置)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁在端支座直锚时是否必须伸到头? 当直锚满足lae时不需要伸到头。 11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁? 暗梁属于剪力墙构件,同剪力墙锚固构造。边框梁同梁构造。不同连梁。 因为11G101没有代替06G901-1,所以按照06G901-1规定即可。
2011-11-27 18:35:19
-
连梁在端支座直锚时是否必须伸到头?11G101-1中未列出暗梁、边框梁端支座为边缘构件时的锚固构造,是否同连梁?所有的钢筋直锚都要满足直锚要求就可以了 11G101-1未反映暗梁或边框梁与连梁重叠范围箍筋如何排设(06G901-1规定,暗梁时为过渡配置,边框梁时为在重叠区间距相同并插空配置)?11G101-1没有替代06G901-1图集 嗯,是这样的
2011-11-27 14:21:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看