0011 2014-04-11 17:06:51 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 2677查看 2回答
钻孔灌注桩问题
某高层地下三层,地基为筏板基础,基础下为φ700钻孔灌注桩,后注浆。有效桩长为8.0m,混凝土浇筑高度比设计桩顶高出500mm。桩顶标高为-10.52m,筏板基底标高为-10.57m,室内外高差为-0.45m。计算钻孔时按室外地坪计算还是从筏板基底(留500mm厚土层)开始计算?套那个机械钻孔和混凝土?后注浆导管为φ25钢管,壁厚3mm两个。注浆管埋设长度从室外地坪开始计算吗?泥浆运输和泥浆制作工程量是不是一样? 试验桩设计3个,试验桩钻孔计算也从室外设计地坪开始计算吗?其混凝土(钢筋)、注浆管埋设按设计桩长还是从设计室外地坪开始计算? 请专家指教。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,预算执行消耗量定额计算规则,考虑设计桩长。
(二)打孔灌注混凝土桩、钻孔灌注混凝土桩,按设计桩长(包括桩尖,设计要求入岩时,包括入岩深度)另加0.5m,乘以设计桩外径截面积,以立方米计算。
2014-04-11 17:46:28
-
答:这样情况处理方法是:查看施工组织设计方案。看一看是先挖土,后钻桩,还是先钻桩后挖土。
2014-04-11 17:16:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看