卡布奇诺 2011-11-28 15:45:08 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 916查看 5回答
刚学着做空调部分很多不明白
消声风管630*400*1000 手动风量调节阀250*200 电动风量调节阀630*400 风道止回阀320*200 VRV空调室内机 VRV空调室外机 都套什么定额啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消声风管630*400*1000 [按消声器的形式选择:5-2(管式);或5-6(阻抗式);或5-11(微穿孔板式)] 手动风量调节阀250*200 (2-15) 电动风量调节阀630*400 (2-15 ; 2-56) 风道止回阀320*200 (2-23) VRV空调室内机 (按规格型号选择相应的子目:6-18~6-22) VRV空调室外机 (按规格型号选择相应的子目:6-11~6-13)
2011-11-29 11:06:17
-
分别套用风管安装,阀门安装和主机安装的定额项了;
2011-11-28 15:47:07
-
消声风管630*400*1000 手动风量调节阀250*200 电动风量调节阀630*400 风道止回阀320*200 VRV空调室内机 VRV空调室外机 都套什么定额啊 按风管、阀门分别套定额 空调室外机可以报独立费就行了
2011-11-28 16:05:12
-
风管套风管安装,各种阀门套阀门安装子目,空调直接按独立费记取。
2011-11-28 19:26:12
-
呵呵,建议你好好看看定额吧,还有定额解释说明
2011-11-29 08:43:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看