• 剪力墙顶部有暗梁,剪力墙水平筋照布吗?

    剪力墙顶部有暗梁,剪力墙水平筋根数跟无暗梁剪力墙水平筋根数一样吗?

    问题补充:在钢筋软件中,剪力墙水平筋间距200层高3米,画好剪力墙然后在它的上面点画布置暗梁,这时剪力墙的单侧水平筋根数由16根变成了15根,需要手动修改墙水平钢筋根数吗?(有什么图集说明吗)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙顶部有暗梁,剪力墙水平筋根数跟无暗梁剪力墙水平筋根数一样吗? 如果没有腰筋就贯通布置,如果有腰筋就不需要布置了 看03G101-1 第74页左下角有文字说明还要图 说错了是11G101-1的74页 03G101-1是第51页 软件就是这样计算的啊,

    2011-11-28 16:18:48 

  • 一样的。 墙的水平筋就是暗梁的腰筋。

    2011-11-28 16:07:27 

  • 软件会自动将剪力墙的水平钢筋通过连梁的,只是在计算的时候会重复计算两个连梁的上部第一批钢筋,这个可以通过剪力墙的钢筋三维显示查看! 第二次回答:打错了一个字,应该是暗梁。 关于这个可以看看03G101-1P51, 2.AL,暗梁本身属于剪力墙的加强措施,而且图集这个地方也会发现。

    2011-11-28 17:00:13 