llhb11 2011-11-28 17:24:45 | 山东省 其他专业 | 941查看 2回答
有梁板及脚手架
一圈框梁和板,中间有一道次梁。这种情况框梁、次梁及板如何套用定额?框梁的脚手架还计算吗?(潍坊消耗量定额)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据省定额站解释,现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架按其相应规定计算,有梁板的板下梁不计算脚手架。钢筋混凝土框架结构中,框架梁应按单梁、连续梁规定计算脚手架。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。 在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,执行单梁、连续梁及平板定额;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)与板整浇的,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍执行单梁、连续梁定额
2011-11-28 17:26:37
-
框架梁单套矩形梁,计算脚手架,次梁与板合并计算套有梁板,不计算脚手架
2011-11-28 20:12:26