钢筋框架柱的定义
异性柱 L形的, 1)箍筋是差C6@100/200 拉钢筋的设置是怎样? 是不是2C6@100还是2C6@100、200? 2)节点核心区箍筋是C6@90 在哪里设置? 3)柱根箍筋是C8@100 节点核心区箍筋是C6@90 ?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1)箍筋是差C6@100/200 拉钢筋的设置是怎样? 是不是2C6@100还是2C6@100、200? 2)节点核心区箍筋是C6@90 在哪里设置? 3)柱根箍筋是C8@100 节点核心区箍筋是C6@90 ? 1、2C6@100还是2C6@100、200? 2、看截图 3、柱箍筋是C8@100 /200
2011-11-28 21:26:01
-
1、没有标注或说明,那么拉筋的间距是与箍筋相同。 2、可以用加号的形式分开,加号前是外箍筋,加号后的是内箍,也可以在属性中的截面编辑下拉选择“是”也可以画箍筋或拉筋,,并可以设置它的规格和间距。 3、也需要有设计要求。
2011-11-28 21:26:00
-
异性柱 L形的, 1)箍筋是差C6@100/200 拉钢筋的设置是怎样? 是不是2C6@100还是2C6@100、200?——这个的意思是箍筋为三级钢,6个的,其加密区间距为100,非加密区的间距是200.输入方式为:c6-100/200,这样输入即可。 2)节点核心区箍筋是C6@90 在哪里设置?——见下面截图: 3)柱根箍筋是C8@100 节点核心区箍筋是C6@90 ?————柱子的根部箍筋,即是柱子的基础层那段是三级8个的钢筋,间距为100的,输入:c8-100即可。
2011-11-28 21:28:24
-
1、拉筋也是箍筋,应该和箍筋定义同样的间距。 2、节点核心区箍筋在“节点区箍筋”中设置。 3、柱根箍筋是C8@100 ,应该为加密区箍筋是C8@100 。是否标注有误。既然设计标注节点核心区箍筋是C6@90 ,那就按C6@90 设置。
2011-11-28 21:30:26