过梁布置问题
图纸说明过梁伸入墙内长度为250mm,智能布置时统一调成250mm 布置上过梁,经过汇总计算后,在有些门窗洞边墙的长度不足250mm地方,为什么软件计算的过梁纵筋也是按洞口长度+2*250-2-15计算,而不是自动按洞口长度+两边实际的入墙长度-2*15?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳过梁边上伸出的250MM不符合的话,需要自己调整,软件也不是万能的。
2011-11-29 15:06:12
-
智能布置后要对不足250的位置进行调整。
2011-11-29 12:24:25
-
过梁布置问题?你好:建议你帮助里“文字帮助”
2011-11-29 12:47:19
-
你好,过梁长度是按净长加上锚固计算的,是按实际入墙长度计算的
2011-11-29 14:32:56