wl****@163.com 2011-11-29 15:07:37 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1049查看 6回答
钢筋的锚固问题
我看好多地方梁的锚固是15D,柱子的锚固是12D,这个跟03G101-1 P33,34立面的最小锚固长度是什么关系? 不是说锚固长度是混凝土等级,钢筋直径,抗震等级什么的都有关系的么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 侧面钢筋的锚固和纵向受力筋锚固不同 建议仔细看图集
2011-11-29 15:12:55
-
按图集的锚固是有一定标准的,15D、12D有时是设计的地方标准。
2011-11-29 15:14:23
-
根据混凝土强度等级,钢筋直径,抗震等级可以在03G101-1P33.P34中查出锚固长度
2011-11-29 15:16:12
-
根据标准图设计规范确定锚固长度
2011-11-29 15:23:12
-
15D,12D是锚固后的弯折长度,不是锚固长度,锚固长度应该是=12D/15D+直锚。 平法图集有规定在什么情况下弯锚,当直锚长度满足03G101-1 P33,34页的最小锚固长度时,不需弯折,即15D,12D当直锚不满足要求时在弯折。所以15D和12D是弯折值不是锚固值。 下图:
2011-11-29 15:37:36
-
原来这样的 支持楼上
2011-11-29 20:04:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看