刚子 2011-11-29 17:15:42 | 江苏省 其他专业 | 767查看 2回答
关于超高费的计算
桥架高度超过5m了,那么桥架支架制作费需要计算超高费吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离(也就是说操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%)。 你的桥架超过5m,如果桥架支架制作满足以上条件,可以计取超高,不过,一般的桥架支架的制作是在地面制作的,即使桥架超过5m,支架的制作也不能计取超高。 但是如果桥架超过5m,支架的安装满足条件可以计取超高。 超高费不在措施清单里计取。
2011-11-29 17:44:00
-
支架如超过5m则需计算,超高费。未超过5米不计算,部分超过5米,计算超过5米部分的。
2011-11-29 17:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看