• 梁上生柱标高问题

    钢筋软件定义梁上生柱时,柱底标高从梁顶还是梁底算起
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 即使柱底设置为梁面,软件也能够识别钢筋从梁底计算。

    2011-12-01 10:55:58 

  • 梁上生柱时,柱底标高从梁顶还是梁底算起 柱的底标高设置为梁顶面,

    2011-12-01 11:03:02 

  • 从梁底标高设置。

    2011-12-01 11:14:16 

  • 钢筋软件定义梁上生柱时,柱底标高从梁顶还是梁底算起?你好:看图

    钢筋软件

    2011-12-01 11:28:37 

  • 你好,图集说的非常清楚地,从梁底计算

    2011-12-01 11:53:47 

  • 你好,从梁底开始,钢筋下插到梁底。若从梁面定义标高,则会造成少一个搭接长度,你可以通过查看钢筋三维发现这个问题。

    2011-12-01 10:56:46 

  • 柱底标高从梁底还算起,因为钢筋得插下去

    2011-12-01 12:43:03 

  • 钢筋软件定义梁上生柱时,柱底标高从梁顶还是? 不管是你定义柱底标高是从梁底还是梁顶面,软件都是按照柱纵筋伸入梁底计算的,而且两种情况钢筋量相同,因为软件内置的节点设置梁上柱伸入梁底弯锚,所以无论你标高定义梁顶还是梁底都可以,钢筋量是相同的。 下图一软件内置平法节点。 图二,柱底标高为梁底标高的钢筋三维和钢筋量 图三,柱底标高为梁顶面,钢筋三维和钢筋量