酷卡飞飞 2011-12-01 11:33:43 | 河北省 其他专业 | 929查看 3回答
急急急???
请问接线端子箱的作用?还有就是消防报警系统总线连接是一个系统走了一条信号总线,那么这一条信号总线是怎么都连接到那么多的探头上呢?是接线端子箱的作用吗?平面图上的那个消火栓按钮的启泵线往上走了一趟,又往下一个消火栓按钮走了一趟这两趟线都是什么线啊?都是启泵线吗?都是ZRRVS4*1.5吗?如果是的话怎么从四根变成八根从电了呢?电井里出来的启泵线是ZRRVS4*1.5.是不是图有问题啊问题补充:求求 你们了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的,采用表面喷塑处理,使用寿命长。端子箱一般安装在弱电井中,上下和侧面均设置敲落孔,便于进线和接线。主要应用于消防报警系统线路中的接线使用。 消防报警系统总线连接是一个系统走了一条信号总线,那么这一条信号总线是怎么都连接到那么多的探头上呢?所有信号线是串联,每一个探测器都是带编码的 平面图上的那个消火栓按钮的启泵线往上走了一趟,又往下一个消火栓按钮走了一趟这两趟线都是什么线啊?都是启泵线,都是ZRRVS4*1.5,如果是的话怎么从四根变成八根从电了呢?没有变成8路,只不过是从这里往上往下引 电井里出来的启泵线是ZRRVS4*1.5.,一般是2*1.5,你可以问问设计
2011-12-01 19:19:15
-
又往下一个消火栓按钮走了一趟这两趟线都是什么线啊?都是启泵线 。都是ZRRVS4*1.5的。如果是的话怎么从四根变成八根从电了呢?都是从FIRE箱子引出来的。
2011-12-01 12:40:16
-
有可能是图的问题
2011-12-01 18:39:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看