• 我想问一下关于横向布管的问题

    我是做工程量,关于剪力墙横向敷设pvc管的问题,有人说可以,有人说不可以,但是有没有规范或者明文规定呀,我想看一下。 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个没有明确的规定 当两个接线盒比较近 高度接近或者一样的时候 可以分支出横向的管道来。这样的做法在施工上比较常见的,因为这样比较的省材料还有省时间,主要看现场如何去下料了。

    2011-12-01 14:02:37 

  • 应该没有明确的规定,砼墙和PVC的存在不是一天了,一般小直径的PVC管是可以的,如果是大直径的,最好咨询一下设计人员的意见。

    2011-12-01 14:05:46 

  • 剪力墙横向敷设pvc管的可以。 但是,砖混的不能横向布管。

    2011-12-01 14:06:21 