百合 2011-12-02 15:53:43 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4615查看 4回答
梁箍筋加密区原位标注范围设定问题处理
一根框架梁集中标注里标明了箍筋间距为A8@100/200(4),但在其中有些梁跨中又原位标明了加密区范围,比如说有一跨长为11米的梁跨中两跨端就分别注明了加密箍筋范围(左端为2925mm,右端为3875mm,均为轴中线距)。在原位标注时想直接写上加密区范围吧,又超过了5000这个值,该怎么处理呢?请各位高手赐教!多谢。附该梁集中标注与原位标注图示:问题补充:晕啦,我咋贴不上附图哦 另外,要是同一梁跨内(有次梁相交)梁顶标高或梁截面不一样,又该怎么处理呢?多谢各位高手指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳级别+直径+间距+肢数+布筋范围,中间用分号隔开。如:b12@100(2)[1000];b14@200(2)[2000];一跨出现两种截面信息,先打断修改;再合并
2011-12-07 10:09:55
-
帮助文档格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数; a8-100(4)[800];a10-100(4)[1000];a8-150(4)[1500]
2011-12-02 15:59:35
-
你好! 如果我猜的没错你应该是这个意思! 这个值根据图纸 你应该在这里我所画红颜色的方框里面输入
2011-12-02 16:03:29
-
这种只能在编辑钢筋里修改
2011-12-02 16:12:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看