37****@qq.com 2011-12-03 15:01:04 | 浙江省 安装算量GQI | 1281查看 3回答
防雷的相关问题
我是新手,接到了一套电施土,有几个不太明白的问题望大家赐教。 1.图纸上说,防雷引下线均利用柱内大于Φ10的主筋(不少于4根)分10处焊接引至接地体,引线1,5,6,10在距室外地面0.5米处设测试及补打接地极用的连接板箱(200*250),连接板箱可安装在附近的外墙上。 2.接地体采用40*4热镀锌扁钢沿基础四周素混凝土内暗敷设一圈,埋深室外地面1米以下并与基础地梁主筋焊接连通为联合接地体,所有进出建筑物的金属管道均需与接地体焊接相连,作总等电位联结,本工程接地,保护接地,防雷接地,重复接地,弱电接地均共用接地体。 补充: 每层的层高是3.6米,共五层 问: 1.接地引线怎么算? 2.接地母线怎么算?问题补充:基础深2米
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.接地引线计算:3.6*5*10*4/2=360m. 2.接地母线怎计算:沿基础四周素混凝土的周长量+基础地梁数量。
2011-12-03 15:20:16
-
1、接地引下线根据工程量计算规则按柱子高度计算延长米,定额是按二根钢筋考虑的,现在是4根,所以需乘以2. 即:(3.6*5+1+女儿墙高度+室内外高差)*2*10处2、接地母线:按延长米计算 A、按设计基础平面图示尺寸计算出基础梁四周延长米; B、补打接地极连接母线4处:如设计要求,一般均要在该处预留扁钢0.5米-1米.即:(1+1+0.5)*4处 C、按图纸设计要求计算出与其他各种金属管道及等电位等连接的接地母线*1.039(系数附加长度) D、利用基础梁钢筋焊通为联合接地体:数量同A,定额套用均压坏敷设利用圈梁钢筋子目。(基础梁就是基础里的钢筋混凝土梁,可问现场土建工程师。) 回答追加问题:应按建筑立面图所示尺寸计算,即:自女儿墙顶至室外地坪的高度+1米计算。另外上面A计算接地母线也要加系数3.9%。 回答B:如果图纸设计有我所说的要预留测试用该母线,那么计算方法为:a、室外地坪下1米;b、预留1米;c、250*200连接板箱离地0.5米;即:1+1+0.5=2.5米,共4处,计2.5*4=10米。(第一个1是埋深1米,第二个1是预留0.5米或1米,我给你这里假说为1米)。 回答是乘还是加:答,所有接地母线计算后的总数乘以1.039,或总数+总数*3.9%。结果是一样的。 系数3.9%就是说100米可以加3.9米,等于103.9米。也可以说就是100米乘以1.039也等于103.9米。结果是一样的是吗?不知道这么解释是否能懂了....谢谢! 回答图纸的总说明总高度19.85不一定是柱子高度,上人屋面的话指的是楼梯间屋顶的高度。所以你一定要看土建立面图才能知道。
2011-12-03 16:32:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看