104334885o 2011-12-04 14:04:25 | 江苏省 其他专业 | 947查看 3回答
柱纵筋的搭接位置
03G101P42中搭接位置在根部,而P36的抗震搭接不允许在根部,要求在净中。抗震要求应该高于非抗震,是否非抗震可以理解为搭接在任意地方搭接均可?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你仔细看下,都是在柱根部500以上部位,而不是在根部,非抗震搭接部位仍不变,只不过是搭接头率可以放大些。
2011-12-04 14:41:41
-
施工中有要求,但是在预算中不管接头在那里都可以的,不会影响工程量
2011-12-04 14:49:40
-
都是在500以上部位
2011-12-04 17:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看