41****@qq.com 2011-12-05 14:44:41 | 河北省 安装算量GQI | 766查看 6回答
请教电气线线路问题
WE1回路中的ZRBV-4*2.5,怎么会是四根线呢?求教高手指点
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明必须有两个电源。当A电源没电的情况下,采用B电源。(反之,一样)。 所以WE1回路中的ZRBV-4*2.5,即表示A电源相线+B电源相线+零线+接地线。 效果:当开关置于与A电源连接时,A电源没电,应急灯无电不亮。板开关至与B电源连接时,B电源有电,应急灯有电,灯亮。(反之,一样)。
2011-12-05 15:17:10
-
这就是穿4根阻铜芯线2.5平方的
2011-12-05 14:46:31
-
有一根是重复接地线
2011-12-05 14:49:32
-
应急灯 2根火线一零一地
2011-12-05 14:55:20
-
一根是应急电源线哦
2011-12-05 15:57:11
-
WE1回路中的ZRBV-4*2.5 你这个配电箱是消防应急箱 一根零线、地线 火线 还有一个在设计上面来说叫做强制切换线 不叫做火线 但是它本身提供电源 出现火灾的时候这个线强制启动 应急照明就启动了。
2011-12-05 16:42:03
-
一般二级翘板开关里穿几根线?三级翘板开关里穿几根线? 浴霸灯到浴霸开关直径BV5*2.5 怎么解释 关于上面问题有书籍或规范不 请教?
-
1:插座与灯具电线管线,系统图是6个回路,管线是一模一样的,插座灯具的线路都是连着的,我想请问的是是计算一条回路,还是6个回路,前面的乘倍数?2:帮施工方报结算,管线应该是按照图示距离还是最短距离?
-
如图所示 WP1回路在平面图中只画至箭头处,系统图中为SCE吊顶内敷设 ,现需要计算到配电箱1AP1处。那么是应该直接连接至配电箱处 还是按黄线走向计算。
-
cad管道线识别的时候,是先识别总配电箱与分配电箱的线路,还是先识别分配电箱到灯具插座开关的线路,一般按什么顺序,有什么优缺点?谢谢指导
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看