八级瓦工 2011-12-05 20:06:28 | 北京市 其他专业 | 1464查看 4回答
关于模板超高费的计算
栏板、女儿墙、阳台 雨篷这些 模板有没有超高费 啊?我还是不知道,我把定额的规定截图了,师傅帮我指导一下。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳栏板、女儿墙、阳台 雨篷这些 模板有没有超高费 啊?我还是不知道,我把定额的规定截图了,师傅帮我指导一下。 定额规定这些不计算超高费的
2011-12-05 20:07:53
-
定额规定这些都不允许计算超高费的,计超高费的只有柱、梁、板、墙。如果你实在想要超高费,你可以按这些东西计算,但可能要吃亏的。
2011-12-05 21:09:21
-
一般情况栏板、女儿墙、阳台 雨篷这些构件没有模板超高费的,如果计算规则规定有定额里面就会有这些构件的目标超高费的。
2011-12-05 21:16:34
-
栏板、女儿墙、阳台 雨篷这些 模板有没有超高费 啊?我还是不知道,我把定额的规定截图了,师傅帮我指导一下。 回答:计算规则是这样过规定的----- 柱、梁、墙、板的支模高度(室外设计地坪至板底或板面至板底之间的高度)是按3.6m编制的,超过3.6m部分,执行本章相应的模板支撑高度3.6m以上每增1m的定额子目,不足1m时按1m计算。 解读:栏板、女儿墙、阳台都属于墙,他们的高度无论从地坪还是从板面算起都不可能超过3.6米,故不需计算超高费。雨棚属于板,从地坪或板面算起如超过3.6米就计算超高费,不超过就不计算。
2011-12-06 08:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看