• 梁锚固节点软件中无此节点,怎么办啊。急!急!急!

    梁与剪力墙垂直相交处,当梁锚固段的水平投影长度≥0.4laE而小于laE时弯折段竖直投影长度满足≥15d即可。当锚固段的水平投影长度<0.4laE时,锚固段的水平投影长度加竖直投影长度满足锚固长度要求。角部附加1?25,钢筋长度同梁宽并与纵向钢筋绑扎。 主要是梁水平端锚固<0.4laE时,要直锚加弯锚。可是梁里面又有第一种情况。求助!求高手帮助!急!急!急!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:只能汇总计算后,在编辑钢筋里修改,用净跨加两个锚固长度,在最底下添加附加的角部附加1?25,最后还要锁定。没有其它好的方法了。 你说的这种补偿措施一般不让用,陈青来教授说过这样加长弯钩长度不起作用(15D足够了,应该是增加支座的宽度)。图纸要求了你就这样做吧。 加的短筋是绑在梁主筋的弯钩处。长度同梁宽。

    2011-12-06 16:29:29 

  • 你说的这种情况如2楼所说,是需要在编辑钢筋里自己进行修改的,修改之后锁定就可以了。确实没有其他很好的方法了。

    2011-12-19 08:57:10 

  • 按照正常的梁定义构件并绘制,汇总计算后在编辑钢筋中修改,然后锁定构件。 角部附加1?25,钢筋长度同梁宽并与纵向钢筋绑扎,是否是梁中有两排钢筋,绑在两排钢筋之中?

    2011-12-06 16:37:55 

  • 可以查看08G101-11G101的系列问题的图集第51页。你的问题其实是设计人员要在此增加墙柱增加支座宽度才能达到图集和规范的要求,或者设计人把一端支座为墙的一跨不按框架梁考虑。所以要咨询设计人员,施工时要办技术核定单。

    梁宽

    2011-12-06 17:33:58 

  • 汇总计算后,在编缉钢筋里修改。然后锁定构件,就可以了。

    2011-12-07 08:17:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map