-
高柳 2011-12-07 15:33:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 376查看 3回答
暗柱调整标高,纵向钢筋为什么不随之调整?
专家好,我在做功程的时候,暗柱调整了标高,结果纵筋不随着调整,,后来我在编辑钢筋里调整了长度,但是再次三维显示的时候纵筋全部都没有了,计算的时候也忽略了,不知道是怎么回事,请教大家。如何调整才能找回呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳调整已经布置的构件,你要先点选需要调整的构件后,才在属性中修改,这样才有效果,并要再次的汇总计算。 另外编辑钢筋中修改的信息,修改完后,是要点工具栏上的“锁定”,这样汇总计算后,才会确认被告修改的信息,否则就是按原来的计算了。
2011-12-07 15:41:47
-
暗柱调整标高后,里面的钢筋自动调整,不用重新编辑钢筋长度的。 你说的三维显示纵筋没了,应该是你调整钢筋长度时错了。 你可以重新定义一个暗柱,在属性中调整标高,然后画好,再汇总计算,点击“钢筋三维”,选中一根纵筋,就可以看到它的长度是调整以后的长度。
2011-12-07 15:49:27
-
你画好的暗柱调整标高的时候要在绘图界面选择需要调整的暗柱然后点击属性修改标高 再重新计算就可以了。
2011-12-07 15:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看