xp****@163.com 2011-12-08 17:48:59 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2676查看 3回答
框架柱上端加密箍筋跟经过梁的箍筋没有起步距离吗?
Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1 层高3米 柱的尺寸400*400 。。。。。相接的梁高550.。。软件计算上端加密区间和经过梁部分的箍筋公式分别为Ceil(500/100)。。。Ceil(550/100)。。这两个地方的箍筋布置没有起步距离吗???有什么图集或者规范有明确规定吗???谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好~在你的式子中:Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1 层高3米 柱的尺寸400*400 。。。。。相接的梁高550.。。软件计算上端加密区间和经过梁部分的箍筋公式分别为Ceil(500/100)。。。Ceil(550/100)。。 Ceil(500/100)是顶部梁底往下我加密区范围,由平法条件取大值得出;Ceil(450/100)是底部楼面往上的加密区范围,也是由平法计算取大值得出;Ceil(550/100)是顶部梁高范围加密,范围就是梁高。起始距离50的扣减在04G101-3中表示柱底部也就是楼面往上位置须扣减,顶部梁底往下和梁高范围不用扣这个距离。
2011-12-15 08:58:05
-
这是软件忽略了箍筋的起步距离。
2011-12-08 18:06:38
-
柱的钢筋计算是连续的,没有起步距
2011-12-08 22:55:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看