青春年华 2011-12-08 21:31:28 | 山西省 其他专业 | 635查看 1回答
问题补充:是水泥砂浆楼梯面层。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
zhangy 铂金专家
答题: 101010 被赞: 72973
2011-12-08 21:39:37
地暖水泥楼地面面层如何设置伸缩缝
地暖水泥楼地面伸缩缝做法? 在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程,第5节 面层的施工 第5.5.1条 低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂浆、混凝土地面; 2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面; 3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。 第5.5.2条 面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定: 1. 施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件; 2. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行; 3. 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡); 请教1:如用踢脚遮挡,如是水泥踢脚线的话,抹灰那水泥不是抹到伸缩缝里了吗,这样就起不到伸缩了呀主,(如果是地脚砖的话,贴砖时的砂浆了同样挤到伸缩缝了)。 在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程,第5.3.13条 伸缩缝的设置: 1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。 请教2:如是水泥地面面层也要设伸缩缝吗,缝用什么材料填?内满填弹性膨胀膏,这材料在市场上叫什么名子?