55****@qq.com 2011-12-08 22:14:32 | 四川省 其他专业 | 1164查看 4回答
伐板基础不同级别钢筋间隔布置在软件中的处理
老师你好:我图纸上伐板基础配筋是,双层双向C14/16@300(间隔布置)在软件内应怎样处理?是分两次布置(C14@300;C16@300),还是C14/C16@150。求解,不胜感激 但有老师告诉我直接按C14/C16@300处理,并解释C14为上排钢筋、C16为下排钢筋, 希望能解释:双层双向C14/16@300(间隔布置)? 我理解为:C14与C14间隔300,C16与C16间隔三百,C14与C16间隔150.。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我理解为:C14与C14间隔300,C16与C16间隔三百,C14与C16间隔150.。 这是对的。
2011-12-09 08:04:16
-
双层双向C14/16@300 这个意思是隔一布一,一根C14@300,再来根C16@300,再来根C14@300,定义的时候就按C14/16@300来定义。
2011-12-14 23:07:15
-
在筏板主筋栏输入C14/C16@300,选择底筋,按单板或者是多板、水平、垂直布置,然后在定义此筋上面的钢筋绘制即可。
2011-12-08 22:23:12
-
你得与设计院沟通一下,看设计人员咋说! 11G101上可与你的理解有点不同:(11G101-3 P34页)C14与C16间隔300,C14与C14间隔600,C16与C16间隔600。
2011-12-09 14:15:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看