箭波 2011-12-09 09:58:05 | 江苏省 其他专业 | 339查看 3回答
关于钢筋算量的问题~~~~~~~
1,柱子小于25的三级钢筋,一般是不是用绑扎搭接? 2,例如窗套线条 150*200的 C.12
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,柱子小于16的三级钢筋,一般是用绑扎搭接. 2,例如窗套线条 150*200的 C.12是绑扎搭接.
2011-12-09 10:00:00
-
你好:柱子主筋小于25的一般也用直螺纹或者电渣压力焊,很少是用搭接连接的。 水平构件主筋小于25的一般用搭接。
2011-12-09 10:01:34
-
柱子14以上的一般都用对焊(电渣压力焊).线条绑扎。
2011-12-09 10:02:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看