ti****@126.com 2011-12-10 14:12:32 | 山东省 其他专业 | 1278查看 3回答
钢筋搭接中修正系数的问题
剪力墙查看钢筋计算式时,发现纵筋搭接长度只是44d,并没有乘以修正系数,计算设置中已经设置了25%的搭接接头面积百分率,怎样设置成44*d*1.2呢?问题补充:不好意思是看错图集了,但是如果不向上取整的话 应该是43.2d,有没有办法不让它取整呢??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 仔细看图集的锚固 、搭接长度。44d是乘以修正系数的结果、、 只是计算式没有明细罢了 你看101图集了吗?遇到问题要先自己分析,学会自己钻研,好好看图集 看懂了再问
2011-12-10 14:14:15
-
把图集看明白了就会了
2011-12-10 14:24:47
-
直接在工程设置—楼层设置中更改锚固值即可。
2011-12-10 16:01:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看