wa****@163.com 2011-12-10 15:31:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1128查看 5回答
专家您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按说明中
专家您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号呢???谢谢专家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱和剪力墙相交叠吗?如果是,即使设计说明其标号与剪力墙不同,也要按与剪力墙同标号的砼浇筑。可以与设计院联系,建议更改构造柱标号。否则请问施工如何处理?即变有办法,代价哪个大?
2011-12-10 15:38:20
-
一般在地下室宜选用和墙体一样标号的砼为宜。
2011-12-10 15:32:28
-
要按说明中的标注计算。 构造柱时砌体墙中的构件!!!
2011-12-10 15:32:56
-
剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时是按结构说明中的较低标号.
2011-12-10 15:33:58
-
剪力墙中只有暗柱,没有构造柱的,只有填充墙或砌体墙中才有构造柱的,应该按结构设计中的混凝土标号计算。
2011-12-10 15:37:35
-
专家您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号
老师您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号呢???如果按较低标号那么是不是还得后浇呢??谢谢专家
-
老师您好 图纸上说地下室内剪力墙与外墙交接的墙 柱砼及地下室顶梁板也均用抗渗砼那么如截图所示画红圈部
老师您好 图纸上说地下室内剪力墙与外墙交接的墙 柱砼及地下室顶梁板也均用抗渗砼那么如截图所示画红圈部没和外墙交接按图纸说明是不用抗渗的但浇筑电梯井时时一起交的呀?一般这怎么处理呢?谢老师
-
住宅工程里(剪力墙结构),连梁下有门,该门应该布置在砌筑墙上还是布置在现浇混凝土墙上?我发现门布置在砌块墙和布置在剪力墙上,梁的工程量是不一样的。我主要想知道如何判断梁下的墙是砌块墙还是剪力墙?