铁人 2011-12-10 16:25:52 | 山东省 其他专业 | 1792查看 5回答
板受力筋搭接
板受力筋搭接长度为150mm,现场做的搭接长度为75mm,为什么呢 是不是两根钢筋每根搭接75mm,两根重叠就为150mm,是不是这样理解的,钢筋搭接是两根重叠在一起的,重叠部分的钢筋每一根为75mm
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接长度是指重叠的长度. 板受力筋的搭接,伸到支座,或大于5D.,
2011-12-10 16:30:43
-
板受力筋搭接长度为150mm,现场做的搭接长度为75mm,是不正确的,计算钢筋搭接长度是指一端的长度。
2011-12-10 16:28:34
-
现场做的搭接长度为75mm,是不正确的,及时更正吧。
2011-12-10 16:42:18
-
板受力筋搭接长度为150mm,现场做的搭接长度为75mm,为什么呢 是不是两根钢筋每根搭接75mm,两根重叠就为150mm,是不是这样理解的,钢筋搭接是两根重叠在一起的,重叠部分的钢筋每一根为75mm 搭接就是重叠的部分, 是不是两根钢筋每根搭接75mm,两根重叠就为150mm, 不是的,这是75mm
2011-12-10 16:29:13
-
搭接长度是单根重叠长度,不是两根相加的长度。
2011-12-10 16:33:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看