柠檬茶 2011-12-11 11:18:15 | 河北省 其他专业 | 1497查看 3回答
关于温度筋
设置了温度筋,计算汇总后工程量为o。板里设有受力筋(面筋、底筋)、负筋,是不是温度筋跟面筋或者底筋冲突布置了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳。。温度筋是负筋之间的链接钢筋。。如果没有负筋 哪来的温度筋,如果是双层的 则温度筋也为零
2011-12-11 14:08:41
-
板受力筋---定义---新建---新建板受力筋--温度筋---输入温度筋规格、间距---绘图---点画。
2011-12-11 11:20:27
-
设置了温度筋,计算汇总后工程量为o。板里设有受力筋(面筋、底筋)、负筋,是不是温度筋跟面筋或者底筋冲突布置了?您好:定义《受力筋》-《面筋、底筋》-《温度筋》只有温度筋在编辑钢筋里输入“ 汇总计算”查看报表 看图、祝你成功!
2011-12-11 13:29:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看