tusi1986 2011-12-13 13:55:17 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2621查看 2回答
剪力墙结构中识别暗柱
1、剪力墙暗柱表中暗柱名称标注为 GZ1、GZ2... 识别柱大样后自动定义成了构造柱,而不是暗柱,请问怎么解决? 2、暗柱的箍筋有两种型号,怎么处理? 下图为剪力墙暗柱表之一
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 1、你可以在CAD识别中选CAD识别选项,然后在暗柱的代号中加入 ,GZ。然后把构造柱中的GZ代号删掉就可以了。 2、直接点识别柱大样。
2011-12-13 14:14:17
-
1、剪力墙暗柱表中暗柱名称标注为 GZ1、GZ2... 识别柱大样后自动定义成了构造柱,而不是暗柱,请问怎么解决? 软件默认的GZ为构造柱的简称,你可以在CAD识别选项中修改,在未识别前,CAD草图界面下,点击CAD识别选项,把构造柱下的GZ代码,剪切到暗柱代码中,这样再识别以后就是暗柱了。 下图: 2、暗柱的箍筋有两种型号,怎么处理? 这个需要在识别完成后在暗柱截面编辑中修改,利用布置箍筋的功能修改。 下图
2011-12-13 14:06:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看