O(∩_∩)O哈哈~ 2011-12-13 16:33:42 | 河北省 其他专业 | 597查看 4回答
关于安装管线计算(河北08安装定额)
关于安装管线计算(河北08安装定额),图纸说明写着插座距地0.3米,可地面做法后0.12m,在算管线长度时应不应该加上这0.12呢,有什么说明吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插座距地0.3米指的是距建筑地面(做好面层的地面)的高度为0.3米 而我们插座的管一般是在结构楼板中敷设然后沿墙面上翻,而结构板面的高度距离建筑地面面层的高度差为0.12,也就是我们通常所说的地面做法,而实际敷设插座线管的时候线管沿墙敷设的长度是0.3+0.12=0.42米 计算时应该加上地面做法的厚度
2011-12-13 16:40:35
-
是的,一定要考虑这个数据。
2011-12-13 16:34:29
-
算管线长度时应该加上这0.12;
2011-12-13 16:34:20
-
不需要说明,一定要加的
2011-12-13 19:17:35