小样欠卯 2011-12-14 08:58:40 | 山东省 安装算量GQI | 2521查看 6回答
继续开贴:鲁03定额:铜芯电力电缆穿管敷设 35mm2内 请问这个“35㎡”是什么意思
定额中说的“35㎡”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积?还是五根电缆的截面积之和? 假如我要套YJV5*6,是应该套 10㎡以内的,还是35㎡以内的? 这次不急于采纳,请大家多多给予指教。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单芯的截面积,以最大芯的截面积来参考,如YJV1*120+4*65,就是120为最大。而定额时,套“铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下”,再结合定额说明的换算,乘以系数调整就行了。不是合的截面积。供参考。
2011-12-14 09:48:04
-
“35mm2”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积 YJV5*6,是应该套 10㎡以内
2011-12-14 09:01:53
-
你所说的35㎡指的是单根电缆的截面积; YJV5*6是交联聚乙烯电缆 5是指五芯电缆 6是单根截面积;应该套10㎡以内。
2011-12-14 09:15:16
-
定额中说的“35㎡”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积?还是五根电缆的截面积之和? 这个是单芯的截面积,定额说明里面很明确,你也可以在软件里面查定额说明的。 假如我要套YJV5*6,是应该套 10㎡以内的,还是35㎡以内的? 这个是10平米以内的,5芯的要乘上系数的。如下是部分定额说明 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实计算。
2011-12-14 09:20:04
-
回答:1.定额中说的“35mm2”是指这个五芯电缆里最大一根单电缆的截面积。 2.YJV5*6,是套10㎡以内的这个定额乘以1.3的系数即可。(5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。)
2011-12-14 10:39:22
-
定额中的“35mm2”是指这个五芯电缆里象限电缆中的单根线的截面积。 YJV5*6,是应该套 10㎡以内。
2011-12-14 10:46:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看