• 继续开贴:鲁03定额:铜芯电力电缆穿管敷设 35mm2内 请问这个“35㎡”是什么意思

    定额中说的“35㎡”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积?还是五根电缆的截面积之和? 假如我要套YJV5*6,是应该套 10㎡以内的,还是35㎡以内的? 这次不急于采纳,请大家多多给予指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单芯的截面积,以最大芯的截面积来参考,如YJV1*120+4*65,就是120为最大。而定额时,套“铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下”,再结合定额说明的换算,乘以系数调整就行了。不是合的截面积。供参考。

    2011-12-14 09:48:04 

  • “35mm2”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积 YJV5*6,是应该套 10㎡以内

    2011-12-14 09:01:53 

  • 你所说的35㎡指的是单根电缆的截面积; YJV5*6是交联聚乙烯电缆 5是指五芯电缆 6是单根截面积;应该套10㎡以内。

    2011-12-14 09:15:16 

  • 定额中说的“35㎡”是指这个五芯电缆的单根电缆的截面积?还是五根电缆的截面积之和? 这个是单芯的截面积,定额说明里面很明确,你也可以在软件里面查定额说明的。 假如我要套YJV5*6,是应该套 10㎡以内的,还是35㎡以内的? 这个是10平米以内的,5芯的要乘上系数的。如下是部分定额说明 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实计算。

    2011-12-14 09:20:04 

  • 回答:1.定额中说的“35mm2”是指这个五芯电缆里最大一根单电缆的截面积。 2.YJV5*6,是套10㎡以内的这个定额乘以1.3的系数即可。(5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。)

    2011-12-14 10:39:22 

  • 定额中的“35mm2”是指这个五芯电缆里象限电缆中的单根线的截面积。 YJV5*6,是应该套 10㎡以内。

    2011-12-14 10:46:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map