wa****@163.com 2011-12-14 13:02:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1202查看 4回答
专家您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号
老师您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号呢???如果按较低标号那么是不是还得后浇呢??谢谢专家
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、所说的地下室内的“构造柱”,是否是起到构造柱的作用,符合构造柱的条件(构造柱一般指砌墙时增强其稳定性的柱子)。如果在剪力墙内的暗柱等,是与剪力墙一起浇捣的,其砼标号就与墙标号是一样的。你这么问,可能是在剪力墙内的柱子,是暗柱。截图最好说明问题。供参考吧。
2011-12-14 13:10:36
-
老师您好 剪力墙地下室窗井里的构造柱浇筑时和剪力墙的混凝土标号一样呢??还是按结构说明中的较低标号呢??? 一样
2011-12-14 13:23:46
-
应该是构造柱的砼标号低于剪力墙的砼标号,这个一般结构设计说明里面会有的,如果没有单独说明的话,有没有说其他砼标号,如果标号不一样的话应该是后浇的
2011-12-14 13:58:42
-
按按结构说明设计中走
2011-12-14 13:10:58
-
老师您好 图纸上说地下室内剪力墙与外墙交接的墙 柱砼及地下室顶梁板也均用抗渗砼那么如截图所示画红圈部
老师您好 图纸上说地下室内剪力墙与外墙交接的墙 柱砼及地下室顶梁板也均用抗渗砼那么如截图所示画红圈部没和外墙交接按图纸说明是不用抗渗的但浇筑电梯井时时一起交的呀?一般这怎么处理呢?谢老师
-
住宅工程里(剪力墙结构),连梁下有门,该门应该布置在砌筑墙上还是布置在现浇混凝土墙上?我发现门布置在砌块墙和布置在剪力墙上,梁的工程量是不一样的。我主要想知道如何判断梁下的墙是砌块墙还是剪力墙?
-
剪力墙结构,画暗柱时的墙柱模板量和不画暗柱时的墙模板量会差很多。梁的工程量也差点,这是为什么呢。应该是一样的,我找不到毛病,哪位大哥帮帮忙。
-
剪力墙结构,画暗柱时的墙柱模板量和不画暗柱时的墙模板量会差很多。梁的工程量也差点,这是为什么呢。应该是一样的,我找不到毛病,哪位大哥帮帮忙。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看