• 需要扣除的风管部件-北京

    1、在计算风管工程量时“设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开” 疑问:在扣除部件时,需要扣除哪些?阀门、风口都需要扣吗?扣除的长度是多少? 2、与风机盘管连接的风管需要扣除散流器所占的长度吗?

    问题补充:在安装软件中阀门属性中有扣减宽度,像70°防火阀、280°防火阀、风管止回阀的扣减宽度应该怎么设置呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按设备的长度 2、需要扣除

    2011-12-15 10:38:49 

  • 疑问:在扣除部件时,需要扣除哪些?阀门、风口都需要扣吗?扣除的长度是多少? 需要扣除空调设备,软接,消声器等所占长度。阀门风口等是不扣除长度的。扣除的长度是设备本身长度。 2、与风机盘管连接的风管需要扣除散流器所占的长度吗? 不需要扣除的,散流器也要安装在风管上的 是的,不需要扣除的,这些是在风管里面安装的

    2011-12-15 10:48:24 

  • 疑问:在扣除部件时,需要扣除哪些?阀门、风口都需要扣吗?扣除的长度是多少? 需要扣除通风空调设备、软连接、阀门、消声器等所占长度。检查孔、测定孔、风口(散流器)等是不扣除长度的。扣除的长度是设备、软连接、阀门、消声器本身长度。 2、与风机盘管连接的风管需要扣除散流器所占的长度吗? 不需要扣除的,散流器也是风口的一种。

    2011-12-15 11:34:03 

  • 风管按面积统计,需扣除风管部件长度(包括风阀、静压箱、消声器、柔性短管、排气罩、风帽、导流叶片),不扣除管件长度(包括三通、弯头、天圆地方等),不扣除检查口、风口长度

    其中风阀部件的扣除长度:蝶阀150mm、止回阀300mm、对开式多叶调节阀210mm、圆形风管防火阀300-380mm、矩形风管防火阀300-380mm、密闭式斜插板阀根据管径大小扣除,需查表

    2020-10-14 14:32:26 