changshunzaojia 2011-12-17 11:49:09 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 589查看 3回答
梁的相关问题
问题1、先识别了梁的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8),然后再采用自动生成吊筋命令,所有主、次梁相交处生成附加箍筋3AD(D与梁箍筋一样大小),整层生成后,为什么原来识别的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8)没有了,全都变成了附加箍筋3AD。请问有什么方法,可以保留原来识别的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8)? 问题2、采用生成侧面钢筋,会不会覆盖原有的的抗扭钢筋和构造钢筋(或者原来的钢筋信息)? 问题3、梁不显示在同一层,但标高相同,且相交,会自动计算搭接吗? 问题4、梁有的某一跨有上部通长筋(4C20)或者上跨中钢筋,但我在上部通长筋(4C20)后加上了+(2C12),这种情况,软件会自动计算架立筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用自动生成吊筋比较方便的,你再修改下那些不一样的,高效率。
2011-12-18 00:30:41
-
1,因为自动生成吊筋功能软件默认是覆盖原来的钢筋信息的。 2,如在布置范围内的梁已经配置侧面钢筋,可选择是否进行覆盖原来的钢筋信息。 3,软件会自动考虑搭接。 4,会自动计算的,你可以画格简单的梁测试下,这个会自动计算的。
2011-12-17 11:54:44
-
软件有自动生成吊筋功能,在那可以修改吊筋根数与箍筋只数
2011-12-17 15:53:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看