46****@qq.com 2011-12-17 16:25:57 | 河北省 其他专业 | 738查看 2回答
请教一下关于超高的问题
定额上说,模板支撑高度3.6m以上,每增一米按超过部分面积计算工程量。 模板支撑高度怎么理解?比如框架柱模板,如果下面有基础,是从基础底标高算起还是从柱底标高算起? 假设KZ-1, 截面尺寸500*500, 高6m, 模板的基价10,柱支撑高度3.6m以上每增1m的基价是2,模板费用下面计算方法哪一个是正确的? A. 0.5*4*6*10+0.5*4*(6-3.6)*2*(向上取整(6-3.6))=148.8 元 B. 0.5*4*6*10+0.5*4*1*2+0.5*4*1*2*2+0.5*4*0.4*3*2=136.8 元 对于B计算式的说明:超高部分是按3.6m~4.6m,4.6m~5.6m,5.6m~6m分段计算的。 另外,如果用软件该如何计算?从图形算量里导入计价软件的时候怎么做? 希望会的朋友帮忙解答一下,谢谢。问题补充:对于两个专家的回答,他们的意见是不一致的。还有其他回答吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
假设KZ-1, 截面尺寸500*500, 高6m, 模板的基价10,柱支撑高度3.6m以上每增1m的基价是2,模板费用下面计算方法A是正确的. A. 0.5*4*6*10+0.5*4*(6-3.6)*2*(向上取整(6-3.6))=148.8 元 从图形算量里导入计价软件的时候---在计价软件建立工程---导入导出---导入图形算量工程---从存放位置找出来--打开---导入
2011-12-17 16:32:46
-
应该是第二种计算正确
2011-12-17 16:32:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看