• 关于现浇板里面钢筋的计算问题~~~~~

    1,计算现浇板里面的钢筋的时候,算根数,计算公式应该是什么,依据是什么,图集哪里有说明? 2,我看到的公式有 (净长-2*50)/间距+1 为什么要两个起步距离?

    问题补充:钢筋布置的时候,起步距离是50,在图集哪里体现,或者依据在哪里?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:目前图集里要求受力筋的起步距离是半个间距起步,11G101-1中有。软件里可以按你的要求调整设置。

    根数

    2011-12-18 10:34:19 

  • 1、 (净长-2*50)/间距+1 2、因为左右两侧都是距离梁边5cm就开始布置板筋

    2011-12-18 09:23:58 

  • 支持一楼的,因为图集里有,这也是常识。

    2011-12-18 09:41:50 

  • 向上取整加1,依据是施工验收规范和设计资料

    2011-12-18 09:48:31 