qq 2011-12-18 20:15:38 | 北京市 其他专业 | 897查看 3回答
关于北京定额洁具安装上下水短管的问题
1:当安装洁具时,上下水短管已包含在洁具安装中,所以由洁具至横管的立支管不用计算 2:当不安装洁具时,应计算连接洁具的立支管的预留量,我的理解正确吗? 3:计算采暖支管时,是否只计算至散热器边缘,还是计算至散热器中心? 另外,DN15~DN50的阀门,有什么要求,何时采用螺纹连接何时采用法兰连接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:当安装洁具时,上下水短管已包含在洁具安装中,所以由洁具至横管的立支管不用计算,洁具以外的连接管需要计算。 2:当不安装洁具时,应计算连接洁具的立支管的预留量的理解是正确。 3:计算采暖支管时,是只计算至散热器边缘。 另外,DN15~DN50的阀门,有什么要求,何时采用螺纹连接何时采用法兰连接? 两种连接方式是都可以接通管道的,看具体的设计要求采用那种方发。一般来说<=50按照丝扣链接,>50按法兰连接。工艺管道除外
2011-12-19 15:35:54
-
1:当安装洁具时,上下水短管已包含在洁具安装中,所以由洁具至横管的立支管不用计算,洁具以外的连接管需要计算。 2:当不安装洁具时,应计算连接洁具的立支管的预留量的理解是正确。 3:计算采暖支管时,是只计算至散热器边缘。 另外,DN15~DN50的阀门,有什么要求,何时采用螺纹连接何时采用法兰连接? 两种连接方式是都可以接通管道的,看具体的设计要求采用那种方法。
2011-12-18 20:35:25
-
1:当安装洁具时,上下水短管已包含在洁具安装中,所以由洁具至横管的立支管不用计算 2:当不安装洁具时,应计算连接洁具的立支管的预留量,我的理解正确吗 安装不安装都要记取预留工程量的 3:计算采暖支管时,是否只计算至散热器边缘,还是计算至散热器中心? 计算至边缘,因为散热器长度是要扣除的 DN15~DN50的阀门,有什么要求,何时采用螺纹连接何时采用法兰连接 这个要看设计说明 没有硬性规定
2011-12-18 20:26:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看