构造柱的个数问题
对于构造柱的设置,设计说明中描述:女儿墙、阳台栏板墙、大窗洞(窗宽>2100)和带形窗下的窗裙墙或大门洞口(门宽>2100)两侧、填充墙体尽端、长度大于5m的填充墙中每隔约3m及墙体转角处、悬墙端部设置钢筋砼构造柱。 我想问的是:假如800*800的框架柱2个直角边被空心砖墙包围,注意:不是衔接框架柱砌筑,而是贴着框架柱2个外侧直角边砌筑,此墙体转角处是否应设构造柱?急!求解!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于构造柱的设置,设计说明中描述:女儿墙、阳台栏板墙、大窗洞(窗宽>2100)和带形窗下的窗裙墙或大门洞口(门宽>2100)两侧、填充墙体尽端、长度大于5m的填充墙中每隔约3m及墙体转角处、悬墙端部设置钢筋砼构造柱。 如800*800的框架柱2个直角边被空心砖墙包围,注意:不是衔接框架柱砌筑,而是贴着框架柱2个外侧直角边砌筑,此墙体转角处不应设构造柱
2011-12-20 01:26:33
-
不设置,在此墙体并没有转角,只是两个方向,没有相交,通过框架柱连接,是墙与框架柱的结构问题,有拉结筋就行。
2011-12-20 06:28:40
-
框架柱与构造柱没区别开。砌筑的要构造柱。你都现浇为框架柱了还要啥构造柱
2011-12-20 10:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看