黄亚磊 2011-12-20 13:59:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 561查看 1回答
暗梁、暗柱等等这些构件,需要单独布置构建与钢筋吗?暗柱的钢筋最后会不会跟剪力墙合并?
暗梁、暗柱等等这些构件,需要单独布置构建与钢筋吗?暗柱的钢筋最后会不会跟剪力墙合并?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,暗梁、暗柱是剪力墙的加强区域,需要单独配筋。软件中应该绘制暗梁和暗柱。不需要和剪力墙合并。
2011-12-20 14:50:04
-
1、钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗?对钢筋量有响影吗?? 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致,还是布置在独立基础的顶标高上?
-
在钢筋算量软件中,先画连梁,再画暗柱或剪力墙,钢筋的计算结果会有影响吗
在钢筋算量软件中,由于暗柱的位置有误差,此时我已画好连梁,我可以直接修改暗柱,不再重新画连梁吗?也就是说连梁、暗柱、剪力墙的绘图的先后顺序会对钢筋计算结果有影响吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看