bo 2011-12-20 15:06:38 | 广东省 其他专业 | 572查看 9回答
关于地下室脚手架的问题
地下室筏板基础,按建筑面积套取一次满堂脚手架 另外外墙做防水,按立面投影面积算一次综合脚手架 另外地下室内(层高4.1m)天棚及墙面抹灰装饰, 天棚抹灰是否可以再按照建筑面积套取多一个满堂脚手架呢? 内墙面装饰抹灰,按建筑地下室建筑面积的一半套取脚手架? 请问:这样子会不会重复了呢? 备注:(针对广东地区)
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.满堂基础可以计算一次满堂脚手架,工程量按一半计算 2.不能计算脚手架 3.可以计算装修脚手架,按满堂脚手架计算 4.下面不在计算脚手架费用
2011-12-20 15:09:43
-
1、可以计算按照 地下室的面积 计算满堂脚手架,只能计算基本层 2、不能计算 3、不能 4、不能 5、不能 其实不建议 使用单项脚手架,用综合脚手架 最好的,就以地下室的建筑面积作为综合脚手架的工程量 这样比较合适 要是投标的话 也是如此,可以计算综合脚手架的一般都是依照综合脚手架来记取费用的,要是结算的话重复列项这个是不能通过审计的,因为这个不是因为甲方而增加的工作内容。
2011-12-20 15:22:16
-
计算满堂脚手架了,就不能再计算其任何脚手架了. 外墙做防水,按立面投影面积算一次外墙双排脚手架
2011-12-20 16:04:02
-
针对你这种情况,本人认为外墙防水套综合脚手架,室内天棚套满堂脚手架,墙面套里脚手架。广东定额规定:在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。
2011-12-20 16:39:16
-
地下室筏板基础,按建筑面积套取一次满堂脚手架 可以 另外外墙做防水,按立面投影面积算一次综合脚手架 不在计算 另外地下室内(层高4.1m)天棚及墙面抹灰装饰 不计算 天棚抹灰是否可以再按照建筑面积套取多一个满堂脚手架呢? 不再计算 内墙面装饰抹灰,按建筑地下室建筑面积的一半套取脚手架? 不再计算 请问:这样子会不会重复了呢?如果以上全部计算就重复了。
2011-12-20 19:05:38
-
计算满堂脚手架就不能在算其他的了,而且安装拆除各算一半
2011-12-20 22:50:15
-
地下室筏板基础,按建筑面积套取一次满堂脚手架乘以0.5系数。 另外外墙做防水,按立面投影面积算一次里脚手架。 另外地下室内(层高4.1m)天棚及墙面抹灰装饰套用一次满堂脚手架。 天棚抹灰是不可以再按照建筑面积套取多一个满堂脚手架。
2011-12-21 08:43:20
-
外墙套综合脚手架,室内天棚套满堂脚手架,墙面套里脚手架。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。
2011-12-21 08:50:08
-
计算规则: 综合脚手架定额是按设计室外地坪以上,按3.6m以内和3.6m以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等,地下室按综合脚手架定额乘1.2系数,同时可以计算基础部分的砼浇灌道架子。 因此: 1、地下室筏板基础:需要搭设砼浇灌道架子(筏板面积) 2、综合脚手架包括了外墙架子,不再计算 3、层高4.1,应套取满堂脚手架(按天棚净面积) 4、不再套取 5、不再套取
2011-12-23 08:42:42