c675404487 2011-12-20 22:24:37 | 江苏省 其他专业 | 543查看 2回答
地下室外墙
11G中地下外墙(DWQ),那么是否只要是地下室的外墙钢筋就按DWQ标准布置呢? 梁有多排构造筋时,上下排拉筋竖向错开布置,是否就相当于梅花布置?有图为例最好,谢谢。。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁有多排构造钢筋,拉筋的错开,计算时可以忽略不去管它。 “你意思是软件自动考虑?还是量小无所谓呢?”量小,且软件也无法设置,图集也没有这个要求。
2011-12-20 22:26:14
-
梁有多排构造筋时,上下排拉筋竖向错开布置,是否就相当于梅花布置? 在梁的钢筋定义中,这些钢筋信息都可以准确输入,计算是没有问题的。
2011-12-21 05:37:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看