消防模块套项
多线模块什么时候用 套什么项? 强切非消防电源 防火卷帘控制项是使用什么模块?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳多线模块什么时候用 套什么项? 多线模块指用多线控制的设备,如消防泵、喷淋泵、加压/排烟机等,套控制模块安装。 强切非消防电源 防火卷帘控制项是使用什么模块? 切非使用控制模块,防火卷帘得看是一步降到底还是两步降到底,一步降到底采用一个控制模块就可以,两步降到底采用双动作切换模块(厂家不同叫法不同)。
2011-12-21 08:54:45
-
强切非消防电源一般是输入输出模块 防火卷帘应该是控制模块 一般都有模块定额