功夫/aiq熊猫 2011-12-21 17:36:28 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 2749查看 2回答
户内干包式电力电缆头制作、安装的个数和无端子外部接线 的个数都怎么确定啊?
套YJV22-1-4*150定额的时候,需要套两项:1,铜芯电力电缆敷设 电缆截面 240mm2以下 [五芯] 2,户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面 240mm2以下 [铜芯] 可是户内干包式电力电缆头制作、安装的个数怎么确定啊? 套BV-4mm2定额的时候,需要两项:1,管内穿线 照明线路 导线截面 铜芯4mm2以内 2,无端子外部接线 6 可是无端子外部接线 的个数都怎么确定啊? 请帮帮忙,谢谢~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据电缆根数,一根电缆2个电缆头超过250米加一个电缆中接头 2、无端子外部接线个数根据导线根数确定,几根导线就几个端子,无端子也是一样的
2011-12-21 19:10:19
-
1、户内干包式电力电缆头制作、安装的个数应该根据电缆的根数计算。凡电缆从一个配电箱进另一个配电箱,就应该算一根电缆。 2、无端子外部接线个数根据进入配电箱导线根数确定,进入配电箱几根导线就几个端子,无端子接线是相同的,一般情况6平方以内的导线不需要焊接接线端子的。
2011-12-22 09:11:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看