电气专业的“电线导管”构件修改建议
电气专业的“电线导管”构件,在属性编辑器中,建议将“7.敷设方式”移至“4.导线规格型号”后,并改为沿顶板敷设、沿地面敷设和沿墙面敷设等。若选择沿顶板敷设自动关联层顶标高,若选择沿地面敷设自动关联层底标高,若选择沿墙面敷设自动关联层底或层底标高,方便建立立管构件。这样修改的好处是:自动与电气专业设计图纸特点相匹配,减少忘记修改“层顶或层底标高”所引起的不必要麻烦,同时减少操作软件的步骤。何乐不为呢!!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装算量软件需要改进的地方太多了。比如做法套定额不像GCL2008那样方便快捷,希望千赢官网首页登录入口人再接再厉。
2011-12-23 18:20:27
-
你所说的这个就是和软件一样的噻。
2011-12-22 08:17:51
-
何乐不为呢!!! 这样的建议很好,软件也是在不断提高、不断改进,以后软件在升级时会考虑这个问题的。
2011-12-22 07:53:36
-
楼上说的对,来学习学习。
2011-12-22 09:16:34
-
您的问题我们会做一下记录的。
2011-12-22 15:11:12
-
希望千赢官网首页登录入口公司认真考虑你的建议。修改软件。
2011-12-23 20:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看