小样欠卯 2011-12-24 09:01:49 | 山东省 其他专业 | 706查看 10回答
楼层设置问题求解
单层车间层高9米,车间周围是俩层的办公房,办公房一层4.8米,二层4.8米,另外还有出屋面的楼梯间,车间与办公房之间有伸缩缝,请问这样的建筑应该怎么设置楼层啊?问题补充:是否可以把这个工程分为俩个,单层车间做一个,二层办公楼做一个?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单层车间层高9米,车间周围是俩层的办公房,办公房一层4.8米,二层4.8米,另外还有出屋面的楼梯间,车间与办公房之间有伸缩缝,请问这样的建筑应该怎么设置楼层啊? 是否可以把这个工程分为俩个,单层车间做一个,二层办公楼做一个? 回答:可以建两个,以伸缩缝为界。也可以建一个。 在定义构件是调整标高。
2011-12-24 09:40:07
-
可以定义为三层,就是出屋面的楼梯间也定义一层,这样不至于在同一层中用分层画调整耗时多。车间可以另建工程画,也可以在一层画,就是属性标高要如设计图修改好,只要布置好,计算自然按你定义的标高计算的。
2011-12-24 09:16:14
-
为方便布置,这个工程定义三层。
2011-12-24 09:11:36
-
可以分为两段,一段3层的办公房,一段车间1层
2011-12-24 09:33:22
-
为方便布置,这个工程定义三层。但是车间的标高与二层的标高不一致。可是梁板柱的标高可调节
2011-12-24 10:26:10
-
楼层设置见图1 效果见图2
2011-12-24 12:17:13
-
单层车间层高9米,车间周围是俩层的办公房,办公房一层4.8米,二层4.8米,另外还有出屋面的楼梯间,车间与办公房之间有伸缩缝,请问这样的建筑应该怎么设置楼层啊? 最理想的设置是设置三层,(分别按车间四周的一层、二层及出车间的屋面定义三层)然后分别画图,车间部分直接调整标高画上即可。
2011-12-24 16:38:00
-
按照三层楼层定义,如果分开定义,不便于基础工作量的算量
2011-12-24 14:14:41
-
理想的方法是三层:在定义构件时调整标高(主要是车间顶板标高按绝对标高定义即可)
2011-12-25 11:25:23
-
建议做一个工程,主要是基础土方计算。1、建一个楼层,办公室构建修改标高2、建三个楼层,层高为:4.8, 4.2, 0.6
2011-12-25 16:04:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看