旋律煙花墜 2011-12-24 10:40:11 | 河北省 其他专业 | 865查看 3回答
关于接地问题
设计说明:本工程接地型式为TN-C-S系统,电缆进户处做重复接地,补打人工接地极做为接地装置,在进户处设总等电位箱,所有进户水暖管线均应与总等电位箱MEB。 图纸中标明:接地极/40*4镀锌扁钢/埋地-0.8m,距离建筑物3m以外敷设;接地极/50*50*5镀锌角钢/长2.5m,要求接地电阻不大于4欧。 这种接地极该如何计算?在河北定额中套哪项定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.套用角钢接地极定额子目 2.套用室外接地母线定额子目
2011-12-24 11:43:26
-
给你截图 套用河北相关子目
2011-12-24 16:14:54
-
室外接地母线定额,角钢接地极子目
2011-12-24 16:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看