• 河北定额中管道安装二次水压试验如何计取;采暖管道沿墙暗埋,接散热器,管道应套用哪个子目

    河北08消耗量定额中管道安装含一次试压,二次试压应如何计取? 采暖管道沿墙暗埋,接散热器,管道应套用哪个子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一次试压:局部管道隐蔽前进行的打压,经监理验收后才能进行下道工序施工,不计算。 二次试压:交工前的全系统打压,计算。(按全部管道计算一次)。

    2011-12-26 16:57:22 

  • 二次试压看是什么原因引起的,如果是自己造成的,甲方是不会给的,如果是甲方造成的,可以和甲方协商费用,采暖管道沿墙暗埋只的是什么意思?采暖管道一般都是明敷的,做好后在装修时封起来的

    2011-12-26 14:49:11 