• 基础层层高修改后改变了地梁的钢筋量

    2栋楼图纸相同。我建了其中一栋楼的基础层钢筋量模型,基础层底标高取平均1800MM。承台高度为600,地梁高度为350--500,地梁钢筋量算出来为2.7吨,把第一栋楼重新修改基础层标高为1.0米(楼层设置里边改动),计算出来地梁钢筋量为2.4吨,基础承台钢筋量相同,框柱钢筋量减少量应该正常,但是为什么地梁钢筋量发生了变化请问
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看下是否你的基础梁标高设置是基础底+梁高,如果是的话,那你的基础梁就会随着层高的改变而发生高低的移动,也就与其他构件的扣减位置发生了变化,自然就影响了钢筋量

    2011-12-27 10:07:10 

  • 需要把标高修改下呢。

    2012-01-02 11:44:07 