wa****@163.com 2011-12-26 17:29:27 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1249查看 2回答
老师您好 如图所示墙的垂直钢筋设置时是纵筋锚固呢?还是设置插筋呢?还有搭接700怎么设置呢?最好有
老师您好 如图所示墙的垂直钢筋设置时是纵筋锚固呢?还是设置插筋呢?还有搭接700怎么设置呢?最好有截图谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该在这个位置设置两层,按插筋设置,搭接你看看在其他属性里面有没有,明天给你截图 看截图能解决吗 当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。
2011-12-26 17:31:09
-
墙的垂直钢筋设置时是纵筋锚固,在基础层是设置插筋, 搭接700在搭接设置里设置. 当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。
2011-12-26 17:38:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看