• 安装 接地部分

    1、主楼从楼四角向外引出40*4镀锌扁钢1米长,与地下车库接地可靠联通,此楼与车库是否应计算为一处接地跨接线?即套2-902子目? 2、接地跨接线如何计算焊接处?是否引下线与楼上避雷网相交处和卫生间等电位与引下线连接处都算构架接地吗?即套构架接地子目2-903? 3、避雷引下线子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下线是两根柱主筋做引下线,即2-949*2,是否正确?) 初学安装,对定额理解不透,请各位老师指教,谢谢!

    问题补充:楼地面处预留暗测试板是否套断接卡子即9-950子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、主楼从楼四角向外引出40*4镀锌扁钢1米长,与地下车库接地可靠联通,此楼与车库是否应计算为一处接地跨接线?即套2-902子目?应该是四处接地跨接线。 2、接地跨接线如何计算焊接处?凡是接地线没有连接而需要连接的地方都要计算一处接地跨接线。是否引下线与楼上避雷网相交处和卫生间等电位与引下线连接处都算构架接地吗?即套构架接地子目2-903?不是的。 3、避雷引下线子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下线是两根柱主筋做引下线,即2-949*2,是否正确?)不用乘2. 楼地面处预留暗测试板是否套断接卡子即9-950子目?是的。

    2011-12-27 15:30:55 

  • 答:1.接地跨接线的计算方法:看平面图上有12处引下线的标示,还有避雷网平面图上也会有6处引下的标示,(12*6)+(12-6)*2=132处。 2.柱主筋与圈梁钢筋焊接方法:避雷网层周围如16处引下标示*楼层(比如6层),16*6=96处焊接。 3.一般都是两根,要乘2.

    2011-12-27 15:29:41 

  • 1、主楼从楼四角向外引出40*4镀锌扁钢1米长,与地下车库接地可靠联通,此楼与车库不计算为一处接地跨接线. 2、接地跨接线如何计算焊接处?---计算两处. 引下线与楼上避雷网相交处和卫生间等电位与引下线连接处都算构架接地,即套构架接地子目2-903. 3、避雷引下线(例如:引下线是两根柱主筋做引下线,即2-949*2,正确)

    2011-12-27 15:32:32 

  • 1、主楼从楼四角向外引出40*4镀锌扁钢1米长,与地下车库接地可靠联通,此楼如果与车库是一体的,不应计算接地跨接线,如果不是一体,可以计算; 2、接地跨接线跨接一处,计算一处接地跨接线安装;引下线与楼上避雷网相交处和卫生间等电位与引下线连接处都不算构架接地;构架接地应该是在避雷网或避雷带的引下线和附近的钢结构(如钢屋架之类的金属结构)想连接,说明:与其相连的金属结构必须有良好接地 3、避雷引下线子目套定额不乘2,定额已经包含两根主筋; 4、楼地面处预留暗测试板套断接卡子制作安装; 5、你可以看看《全国统一安装工程预算定额解释汇编》,对你有用,新干线有下载;

    主筋

    楼地面

    2011-12-27 15:53:06 

  • 楼上的解释很合理,我也学习学习。

    2011-12-28 00:15:41 

  • 原来如此,谢谢楼上的帮小弟解惑啊!

    2011-12-28 08:54:49 

  • 1、主楼从楼四角向外引出40*4镀锌扁钢1米长,与地下车库接地可靠联通,此楼与车库是否应计算为一处接地跨接线?不能算接地跨接线,按图示算接地母线 2、接地跨接线如何计算焊接处?是否引下线与楼上避雷网相交处和卫生间等电位与引下线连接处都算构架接地吗,按基础利用主筋算接地跨接 3、避雷引下线子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下线是两根柱主筋做引下线,即2-949*2,是否正确?)不正确,不能乘以2,

    2011-12-28 10:03:20 

  • 这道题湖畔佳人答对啦。支持一下!!!今后如果遇到类似问题就不会犯错误了。谢谢以上各位朋友。

    2011-12-30 23:14:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map